楼主  发表于: 2008-05-30 22:06
我真的不知道是什么原因,
换了很多版本的GX-DEVELOPER,都不能执行这个程式,每次按仿真功能时,都会出现软元件超出设定范围的警报.这个程式我已经可以仿真的,我的有些朋友也说可以仿真,真不知道是软件的问题,还是我的电脑的问题.请帮我看看,谢谢.
[upload=1]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(勇闯天涯) 去看看我在12楼的留言吧 ..
  • 要求自己每天多学习一点.
    勇闯天涯
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看勇闯天涯的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2008-10-06 00:29
    3,7,10,11楼的朋友,你们可能还不理解楼主这段程序的用意吧
    M8200并没有超出软元件范围

    M8200的功能是:
    当M8200=0时,加减计数器C200加法计数(和普通计数器一样)
    当M8200=1时,加减计数器C200减法计数(每触发一次,C200数值减1)

    楼主的程序错误在于:RST C200
    这样是不合法的,加减计数器不能直接用RST指令复位

    可以尝试用MOV K0 C200取代RST C200
    勇闯天涯
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看勇闯天涯的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-10-06 22:42
    仔细阅读一下三菱FX系列PLC的编程手册
    对于以上问题,上面已经做很详细的讲解了

    M8200对应C200
    M8201对应C201
    依次类推