200,里面有vw101,这样的地址吗?是不是只有VW100,VW102,VW104.......没有单数的,字的地址都是双数吗?请高人指点。谢谢
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6770 个
工控威望:
38371 点
下载积分:
3262 分
在线时间: 9511(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-26
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-10-30 13:31
全看
|
小
中
大
因为地址是从0开始编址的,所以通常对于WORD,DWORD这类多字节组成的地址一般惯用偶数地址。
但是只是惯例,并不是强制,你依然可以使用单数地址。
Good Luck~