有一个项目,是仿德国的结构,主要结构都做到位了,但有个关于步进电机定位的问题不好处理,表现为:原电机是德国佬的,步进电机及驱动器无任何参数可参考,软件内容更是无法进入系统看到
----------------------------------
现象:在做重复试验时,重复精度太差,有时有差8 丝,有时差距不太大
----------------------------------
我想请大家分析一下,这个问题和步进电机的步矩角有关吗?和电机选型的大小是否也有关呢?我现在发现的唯一点就是电机个体比原装电机大一点,现在的电机步矩角是1。8度的,假如原机是配0。72的电机,这样差异有哪些呢,请高手指点,多谢!
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1977 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1079(小时)
注册时间: 2009-01-13
最后登录: 2024-09-26
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-23 11:19
如果步进电机驱动器细分设置正确的话,降低速度试试看,如不行检查机械有没有问题。