wangdehong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 123 点
下载积分: 609 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2013-10-28
最后登录: 2014-07-10
查看wangdehong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-28 13:36
想问下各位大神,西门子的总线电缆该在么接还有总线连接器上的开关拨码怎么拨!我现在遇到问题是这样的CPU下面有两个ET200,   ET200上的模拟量输出可以输入程序里总是显示最大值怎么回事!求赐教!!!!!
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 966 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-29 22:30
引用
引用第5楼wangdehong于2013-10-28 14:16发表的  :
如果终端电阻没在on 有影响么

首位终端电阻不拨到ON,通讯有时无故中断,不稳定,这是我遇见过的现象。
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 966 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-29 22:38
引用
引用第2楼wangdehong于2013-10-28 13:39发表的  :
CPU那端总线应该是进还是出

DP总线不分先接哪儿后接哪儿,顺着接就可以了,但是地址不能随便设置,一般PC地址为0,CPU地址设为2,,,ET200为3.................