• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
zhuyanfeng
好东西要大家分享!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 202 点
下载积分: 2333 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2009-07-01
最后登录: 2021-12-01
查看zhuyanfeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-24 22:46
5个伺服电机,只有其中一个上电就[缓慢转动,根本就没有发脉冲!这是什么情况,请各位大师给解答一哈,万分感激![s:28]
Mr Zhu
柴华
做个合格的工控人
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 119 点
下载积分: 2736 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2009-12-20
最后登录: 2023-07-12
查看柴华的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-24 22:57
拔下PLC的控制线看看还有没有问题
柴华
zhuyanfeng
好东西要大家分享!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 202 点
下载积分: 2333 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2009-07-01
最后登录: 2021-12-01
查看zhuyanfeng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-24 23:02
我把旁边好的与这个电机同样型号的电机线全互换了,旁边的就是好的不会缓慢移动,但原来缓慢移动的还是老样子?
Mr Zhu
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8211 个
工控威望: 10340 点
下载积分: 21021 分
在线时间: 3004(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-10-31
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-25 07:56
引用
引用第2楼zhuyanfeng于2013-10-24 23:02发表的  :
我把旁边好的与这个电机同样型号的电机线全互换了,旁边的就是好的不会缓慢移动,但原来缓慢移动的还是老样子?

那就是坏了。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
sz518104
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 916 个
工控威望: 788 点
下载积分: 17726 分
在线时间: 382(小时)
注册时间: 2009-01-05
最后登录: 2024-01-19
查看sz518104的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-10-25 08:27
看看增益值啊,看一下P02的值在速度、位置情况下不一样啊,。我好像记的是P02,所以你在找手册看看,还有使能开关是否ON状态
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 672 个
工控威望: 11961 点
下载积分: 11608 分
在线时间: 526(小时)
注册时间: 2012-11-08
最后登录: 2024-10-23
查看hexdho的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-10-25 09:42
伺服参数设置的问题。
济南电气
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 310 个
工控威望: 390 点
下载积分: 11150 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2011-09-17
最后登录: 2022-06-01
查看济南电气的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-10-25 10:35
伺服驱动器参数设置问题
andy_gao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 283 个
工控威望: 448 点
下载积分: 2186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2012-08-02
最后登录: 2024-04-30
查看andy_gao的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-10-25 10:56
你这两台伺服的负载应该不一样吧,是不是有一台的负载偏心,造成不平横,伺服上电时由于这个原因造成驱动器基极封锁,不能使能。你可以这样试一下,上电后伺服缓慢移动时,用手扳一下负载端,阻止他移动,如果伺服停下来了,就应该是我说的这个原因
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 566 个
工控威望: 4091 点
下载积分: 7994 分
在线时间: 506(小时)
注册时间: 2010-12-21
最后登录: 2020-12-14
查看lichenhui333的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-10-25 14:19
恢复出厂值试一下
yangkun533
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 121 点
下载积分: 669 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2013-10-18
最后登录: 2017-09-16
查看yangkun533的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-10-25 18:13
看看电源线、编码器线缆屏蔽线有没有连接好,对编码器造成干扰
yuewuhe
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 401 个
工控威望: 1986 点
下载积分: 9239 分
在线时间: 198(小时)
注册时间: 2013-07-27
最后登录: 2024-09-24
查看yuewuhe的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-10-25 21:05
把旁边好的伺服驱动器对换一下看看,确定是伺服驱动器还是外围原因,缩小范围再进行下一步的原因查找。
zhuyanfeng
好东西要大家分享!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 202 点
下载积分: 2333 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2009-07-01
最后登录: 2021-12-01
查看zhuyanfeng的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-10-25 23:41
伺服已经初始化了,就是不行!
Mr Zhu
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go