楼主  发表于: 2013-10-22 22:28
今天接了星三角电机接线盒里6根线没有接线柱和线号 我也没有什么好办法 我只好通上电试了  之间都短路了好几次了  接触器都快烧坏了  我想求一个好的办法  希望以后能不用在带电试了  
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 486 点
下载积分: 1462 分
在线时间: 593(小时)
注册时间: 2010-08-06
最后登录: 2025-01-02
查看戆狮的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-22 23:08
要机械表才行,三相分出来后,随意分出头尾两组线头,接在万用表上,转动一下电机主轴,万用表针mA档有摆动就说明有头尾分错了,做记号调换再试,直到试出为止
[ 此帖被戆狮在2013-10-22 23:16重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(崔心顺) 热心助人!
  • 下载积分:+1(付玉明) 真诚感谢!   ..
  • 广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训