楼主  发表于: 2013-10-22 21:39
台达plc 的
   MODRW K1 H2001  D71
是给变频器的H2001写入D71的数据,但是在下面的程序里又有
   LD    X0
   MOV   K4500    D31
是传送4500到D31,但是变频器的频率就变成45HZ了,我看程序里没有吧D31传送到D71的指令,为什么变频器的频率设定源寄存器成为D31 了?不解,希望大神指点一二!!!
赵堂友
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 130 点
下载积分: 794 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2010-12-18
最后登录: 2022-04-25
查看赵堂友的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-24 17:40
你把程序上传下我看看,可以解决