新手求助!!!路过的进来指点下 谢谢
上一主题
下一主题
504607099
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
77 个
工控威望:
169 点
下载积分:
2619 分
在线时间: 59(小时)
注册时间:
2013-03-25
最后登录:
2019-09-15
查看504607099的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-10-20 11:45
全看
|
小
中
大
求助各位 大侠!
海泰克人机界面PWS5600T 与三菱PLC FX系列, 两者之间也通信成功, 人机界面上输入的数值传不到PLC里面!而且一断电人机界面上设定的数值归0 了,
例 人机界面 设定的数值输入按钮 属性 变量写至 D100 ,其他没设置!
PLC中 是 MOV D100 D50
还需要设置那里 或者 我没设置对? 还需要设置配方什么的吗?
刚弄人机界面 虚心求教,,, 请赐教 感激涕零
分享
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1751 个
工控威望:
10137 点
下载积分:
61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间:
2007-03-26
最后登录:
2024-11-12
查看hxl202319的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-10-21 14:18
全看
|
小
中
大
你说的一断电就恢复0,可以告诉你是因为你没使用断电保持型寄存器。至于你说传不到PLC里面,不知道你是怎么看出来的,所以不好解释。