求助各位 大侠!
  
         海泰克人机界面PWS5600T 与三菱PLC FX系列,   两者之间也通信成功, 人机界面上输入的数值传不到PLC里面!而且一断电人机界面上设定的数值归0 了,


例   人机界面 设定的数值输入按钮 属性 变量写至 D100   ,其他没设置!  
  
    PLC中  是  MOV   D100  D50
    
     还需要设置那里   或者 我没设置对?   还需要设置配方什么的吗?


   刚弄人机界面    虚心求教,,,   请赐教 感激涕零
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1611 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 438(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-10-09
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-21 14:12
传不到PLC,只是你的地址设置不对,或者是进制不对(16进制 10进制 浮点),不能断电保持的只是你没有用到PLC里面的断电保持区域,不是你触摸屏的关系,触摸屏的一般不会做成记忆的.
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1611 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 438(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-10-09
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-21 14:14
还有你上面的指令是D100  传到 D50的D100的值肯定不会变的