描述:01
图片:
描述:02
图片:
描述:03
图片:
RT 一台修过的plc,不知道是不是修好了,这是背景。然后写了个程序,就这样了,为了验证有一一的实验对应的输出,发现plc的输出指示灯都是好的,但是同时输出y6,y7,y10,y11,y12只有两盏指示灯亮,不知道什么原因?求指教,求支招~~~
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 989 个
工控威望: 1145 点
下载积分: 18344 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2009-05-29
最后登录: 2024-10-27
查看zsh340的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-18 22:02
如果程序内没有导通,那是你程序有问题,如出现“双线圈”等、、、、、如果程序内有导通而OUTPUT信号灯不亮,说明PLC硬件有问题。看你贴出的问题,应该刘前者、、、、自已好好检查下程序吧?