laozhao23278
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 152 点
下载积分: 566 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2013-09-23
最后登录: 2020-12-19
查看laozhao23278的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-18 16:57
描述:01
图片:
描述:02
图片:
描述:03
图片:
RT 一台修过的plc,不知道是不是修好了,这是背景。然后写了个程序,就这样了,为了验证有一一的实验对应的输出,发现plc的输出指示灯都是好的,但是同时输出y6,y7,y10,y11,y12只有两盏指示灯亮,不知道什么原因?求指教,求支招~~~
laozhao23278
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 152 点
下载积分: 566 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2013-09-23
最后登录: 2020-12-19
查看laozhao23278的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-18 18:16
回楼上 你说的各种情况都已排查完毕 但是还是一样的结果  
laozhao23278
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 152 点
下载积分: 566 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2013-09-23
最后登录: 2020-12-19
查看laozhao23278的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-18 19:05
回四楼 搞错了 是FX2n 32MT 的打错了~~~
laozhao23278
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 152 点
下载积分: 566 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2013-09-23
最后登录: 2020-12-19
查看laozhao23278的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-18 19:06
回三楼 是的 我试试 但是很难说~~~
laozhao23278
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 152 点
下载积分: 566 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2013-09-23
最后登录: 2020-12-19
查看laozhao23278的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-10-19 10:29
回七楼 我写了一一对应的输入输出 都正常的 但是用到自己写的就还是老样子 也没有多线全输出
laozhao23278
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 152 点
下载积分: 566 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2013-09-23
最后登录: 2020-12-19
查看laozhao23278的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-10-19 10:30
回八楼  检查了 但是还是没解决 不知道什么问题 我重新用另一个软件写一遍试试
laozhao23278
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 152 点
下载积分: 566 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2013-09-23
最后登录: 2020-12-19
查看laozhao23278的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-10-19 10:32
回九楼  那样就是正常的 但是自己的程序一跑起来就还是老样子 继续排查程序再看看
laozhao23278
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 152 点
下载积分: 566 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2013-09-23
最后登录: 2020-12-19
查看laozhao23278的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-10-19 15:58
回 13 14 15 楼 检查出来了 是mc mcr 我用了两个嵌套 有双线圈输出 擦 然后换用子程序调用 tmd还是一样 而且还不能恢复初始 一直输出 擦 三菱的子程序有个毛用 气煞我了~~~
谢谢各位 不知道能否在选择的基础上 同时输出双线圈 实在不行就只用合并了 哎~~~
laozhao23278
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 152 点
下载积分: 566 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2013-09-23
最后登录: 2020-12-19
查看laozhao23278的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-10-24 14:52
回 17 18 楼 是的 是程序问题 已经改好了 就是不明白三菱的子程序的用途 和 mc mcr的通电问题 不过还是谢了
laozhao23278
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 152 点
下载积分: 566 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2013-09-23
最后登录: 2020-12-19
查看laozhao23278的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-10-24 18:13
是的 合并了
sfc 到时可以 以后用得着再用sfc 谢了