君君绝对无敌
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 141 点
下载积分: 616 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2013-10-08
最后登录: 2014-01-11
查看君君绝对无敌的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-15 12:40
M8029接通后,会接通多长时间啊,如果伺服电机要多次输出脉冲,那要多次用到M8029,每次用完需要对M8029复位吗?
打豆豆
欧姆龙-NJ系列 NX系列 NY系列,远程解密,西门子120
级别: VIP会员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 1465 个
工控威望: 3679 点
下载积分: 8502 分
在线时间: 1951(小时)
注册时间: 2006-12-20
最后登录: 2025-01-18
查看打豆豆的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-16 17:28
M8029只是接通一个扫描周期,不限次数使用