楼主  发表于: 2013-10-15 12:40
M8029接通后,会接通多长时间啊,如果伺服电机要多次输出脉冲,那要多次用到M8029,每次用完需要对M8029复位吗?
caowen326
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 104 点
下载积分: 480 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2010-09-15
最后登录: 2024-11-20
查看caowen326的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-06 15:12
M8029每次定位结束,M8029接通,直到下次定位开始后M8029才断开!