我厂有一台30kw6极电机烧了(电机轴承坏了),换用45kw4极电机电流达380A,什么原因呢?控制柜检查了,没问题。
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1197 个
工控威望: 1742 点
下载积分: 7563 分
在线时间: 579(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2025-01-21
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-13 08:13
引用
引用第7楼1120795098于2013-10-13 08:03发表的  :
转速提高的缘故,也不至于那么大啊。
吉圆电气 QQ751673698