z00436
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 249 点
下载积分: 637 分
在线时间: 110(小时)
注册时间: 2009-11-25
最后登录: 2024-12-20
查看z00436的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-12 20:20
我厂有一台30kw6极电机烧了(电机轴承坏了),换用45kw4极电机电流达380A,什么原因呢?控制柜检查了,没问题。
z00436
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 249 点
下载积分: 637 分
在线时间: 110(小时)
注册时间: 2009-11-25
最后登录: 2024-12-20
查看z00436的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-12 20:45
陶瓷厂制釉球磨电机,球磨已经转起来了,就是电流大。
z00436
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 249 点
下载积分: 637 分
在线时间: 110(小时)
注册时间: 2009-11-25
最后登录: 2024-12-20
查看z00436的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-13 19:02
感谢各位的帮助,今天把另外一台30kw6极的装上去电流正常。可为什么用45kw4极的就不行了呢?还请哪位大师可以帮忙算一下转矩有什么问题?谢谢