ufo6363
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 519 个
工控威望: 567 点
下载积分: 6572 分
在线时间: 1388(小时)
注册时间: 2010-11-21
最后登录: 2025-03-04
查看ufo6363的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-09 22:46
有一组设备6个变频器合计50KW,每次启动时就严重干扰了220V调速电机的正常运行,请教该如何解决?我一经试过加控制变压器解决问题,还有其他别的方法吗
huoshi
为所当为
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2594 个
工控威望: 21435 点
下载积分: 15530 分
在线时间: 2763(小时)
注册时间: 2010-12-27
最后登录: 2025-03-04
查看huoshi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-10 16:37
应该是变频器整流部分产生的谐波污染