到一个问题、
关于PLC  M8002  DMOV D130  D8140
                  M8000 DMOV D8140 D130
在断电的情况下。
PLC上电、通过M8002初始脉冲数据传送D130 到D8140
但是、、现在遇到情况是。
在监控状态下、监控到M8000 DMOV D8140 D130    .
M8140=10000     D130= 10000
两个数据是相等的
但突然断线。相当于PLC  上220交流断开。
在等个10分钟 PLC 上220交流电源、
会发现数据 M8002 DMOV D130 D8140
D130的数据变成了5000
很郁闷。。。这是为啥???


额。这个是伺服电机驱动设备。

求高手解答。。
xuyifu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2018-04-28
查看xuyifu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-10 10:27
引用
引用第3楼hxl202319于2013-10-09 16:20发表的  :
有个问题,D130不是断电保持的啊,

同意3楼的说法,换个掉电保存的数据寄存器,不过当你停电后伺服位置人为改变了,这个转存就没有任何意义了,还是建议开机回原点好些。