512998120
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 333 点
下载积分: 4831 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2012-10-16
最后登录: 2024-01-10
查看512998120的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-09 12:55
元件、三相异步电机一个(三角形运行)、交流接触器一个、时间继电器一个、
现象;1;没接电机前接触器动作正常
      2;接上电机通电测试,接Y启动接触器吸合电机旋转,Y运行1S后接三角形接触器吸合、同时Y接触器断开(到这步按理说电机是应该切换成三星型运行了)电机无旋转,检查线路主电源有电无缺相

请问大侠们这是什么原因使电机从Y启动切换成三角启动就不旋转了呢
一般降压启动Y运行多久才切换至三角形启动比较合理


跪求前辈帮忙解惑








附三角形降压启动电路图
崇拜高手
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2437 个
工控威望: 3025 点
下载积分: 10387 分
在线时间: 649(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2024-11-14
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-23 21:13
据我的经验多半是电机的6个线头接错了,仔细搞清楚。控制应当没什么问题
相信自我!