元件、三相异步电机一个(三角形运行)、交流接触器一个、时间继电器一个、
现象;1;没接电机前接触器动作正常
      2;接上电机通电测试,接Y启动接触器吸合电机旋转,Y运行1S后接三角形接触器吸合、同时Y接触器断开(到这步按理说电机是应该切换成三星型运行了)电机无旋转,检查线路主电源有电无缺相

请问大侠们这是什么原因使电机从Y启动切换成三角启动就不旋转了呢
一般降压启动Y运行多久才切换至三角形启动比较合理


跪求前辈帮忙解惑








附三角形降压启动电路图
崇拜高手
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8219 个
工控威望: 10348 点
下载积分: 21038 分
在线时间: 3009(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-15
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-09 13:44
你的电路图有错误。
楼主留言:
真诚感谢!  接线图纸是按另外一张图纸接线    控制电路确定没问题
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。