元件、三相异步电机一个(三角形运行)、交流接触器一个、时间继电器一个、
现象;1;没接电机前接触器动作正常
      2;接上电机通电测试,接Y启动接触器吸合电机旋转,Y运行1S后接三角形接触器吸合、同时Y接触器断开(到这步按理说电机是应该切换成三星型运行了)电机无旋转,检查线路主电源有电无缺相

请问大侠们这是什么原因使电机从Y启动切换成三角启动就不旋转了呢
一般降压启动Y运行多久才切换至三角形启动比较合理


跪求前辈帮忙解惑








附三角形降压启动电路图
崇拜高手
277549938
做到老,学到老
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 166 点
下载积分: 4508 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2012-08-04
最后登录: 2024-07-16
查看277549938的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-22 23:44
星三转换一般要7秒钟,我没看到你的图纸,控制线一般的人都会,但有一个地方容易出错,像你这情况的可能性挺大的,就是主电路接错了,在Y 型运转时是对的,但转换到三角形时就错了,也就是电机的六个线头并没有接成三角形
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(你是最好的人) 热心助人!
  • 下载积分:+1(崔心顺) 热心助人!
  • 追求卓越