楼主  发表于: 2013-10-09 12:55
元件、三相异步电机一个(三角形运行)、交流接触器一个、时间继电器一个、
现象;1;没接电机前接触器动作正常
      2;接上电机通电测试,接Y启动接触器吸合电机旋转,Y运行1S后接三角形接触器吸合、同时Y接触器断开(到这步按理说电机是应该切换成三星型运行了)电机无旋转,检查线路主电源有电无缺相

请问大侠们这是什么原因使电机从Y启动切换成三角启动就不旋转了呢
一般降压启动Y运行多久才切换至三角形启动比较合理


跪求前辈帮忙解惑








附三角形降压启动电路图
崇拜高手
付玉明
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 141 个
工控威望: 285 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2011-09-11
最后登录: 2018-03-08
查看付玉明的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-22 23:22
1   电机接线不正确    也就是说 电机线接错了   找清头尾线  。
2   不接电机线试一下  ,看看控制上有没有问题。
3  电压低  全压电流太大  电压低于线圈动做电压  
4  时间继电器可时间长短可以跟据负载来调  如果负载重了 可以时间长一点  转起来了  在转全压 如果时间短了 你就会看到电流表的摆动非常大。