上一主题
下一主题
512998120
呆
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
109 个
工控威望:
333 点
下载积分:
4831 分
在线时间: 70(小时)
注册时间:
2012-10-16
最后登录:
2024-01-10
查看512998120的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-10-09 12:55
全看
|
小
中
大
元件、三相异步电机一个(三角形运行)、交流接触器一个、时间继电器一个、
现象;1;没接电机前接触器动作正常
2;接上电机通电测试,接Y启动接触器吸合电机旋转,Y运行1S后接三角形接触器吸合、同时Y接触器断开(到这步按理说电机是应该切换成三星型运行了)电机无旋转,检查线路主电源有电无缺相
请问大侠们这是什么原因使电机从Y启动切换成三角启动就不旋转了呢
一般降压启动Y运行多久才切换至三角形启动比较合理
跪求前辈帮忙解惑
附三角形降压启动电路图
崇拜高手
分享
supermax
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
590 个
工控威望:
2540 点
下载积分:
3642 分
在线时间: 375(小时)
注册时间:
2011-03-20
最后登录:
2021-03-26
查看supermax的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-10-09 13:57
全看
|
小
中
大
KM3的自锁触头搞错了
楼主留言:
真是好人! 我都没注意看 实际接的不是这个图纸
分享
supermax
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
590 个
工控威望:
2540 点
下载积分:
3642 分
在线时间: 375(小时)
注册时间:
2011-03-20
最后登录:
2021-03-26
查看supermax的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-10-09 13:59
全看
|
小
中
大
把KM2-K常开换成KM3-K常开才对。
分享
supermax
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
590 个
工控威望:
2540 点
下载积分:
3642 分
在线时间: 375(小时)
注册时间:
2011-03-20
最后登录:
2021-03-26
查看supermax的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2013-10-09 14:07
全看
|
小
中
大
而且TM1有可能出现转换不可靠,因为你的KM3-K常闭串在TM1线圈回路上,接触器得电是先断常闭后合常开,这样就有可能出现KM3还没自锁就断开TM1,造成转换失败现象。
楼主留言:
真诚感谢!能否给个可靠的图纸呢
这个图纸是临时做 实际接线不是按这个图纸做
分享