4-20ma 输出的压力传感器能接多长的线?我有个项目,传感器到控制箱有100米左右,两线制的接法可以吗?DC24V。有人做过吗?不行的话有什么方法解决。
分享
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1610 个
工控威望:
1929 点
下载积分:
4459 分
在线时间: 439(小时)
注册时间:
2008-07-14
最后登录:
2024-11-30
查看rockyhuo的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-10-07 19:42
全看
|
小
中
大
主要你的线缆要好,阻抗要低,不然信号会出现衰减的,我试过最长的也就20米左右