楼主  发表于: 2013-10-07 09:12
4-20ma 输出的压力传感器能接多长的线?我有个项目,传感器到控制箱有100米左右,两线制的接法可以吗?DC24V。有人做过吗?不行的话有什么方法解决。
nimuling
专业制造电线电缆,拉丝,退火设备
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 235 个
工控威望: 377 点
下载积分: 8088 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2009-09-29
最后登录: 2014-06-09
查看nimuling的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-07 15:55
可以,信号经过质量好的隔离器后,如出现信号漂移或不稳定 ,试试在隔离器的输入信号加1uf,50v的电解电容