現場機台跳這個異常
查好像是BUS通訊異常
一天大概會發生三次
復機後重開又好了.....
請問這是硬體的關係還是軟體有關係呢?
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5196 个
工控威望:
7419 点
下载积分:
158720 分
在线时间: 3159(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-17
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-10-02 17:25
全看
|
小
中
大
SF红灯是系统故障system fault;
BUSF红灯时网络故障,它也可能引起SF亮。
所以优先检查网络,尤其是网络接头。在红灯亮起时在线监控网络通讯情况,通讯不上的子站会有一个红色斜杆标识,检查或更换有红杠的第一个子站接头。