小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 647 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
注册时间: 2012-02-27
最后登录: 2024-08-12
查看小小一电工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-30 09:24
比如写 一段程序 -----II--------[DRVI D0 D2 Y0 Y2]   D0=10000  D2=5000
                                     M0
就这一条程序当MO接通的时候能让伺服启动吗  接线Y0接伺服接收脉冲的点  Y2接伺服接收脉冲方向的点 求教!
如果我还想要求可以手动电点动伺服运行,要怎么做呢? 加正反转又改如何做呢
每天一点点
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9657 个
工控威望: 8542 点
下载积分: 16690 分
在线时间: 5319(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-05
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-30 10:50
1,接线
2,参数
3,程序(你的程序已经可以了)
错一个都不会转,或者转的不对。

接线给你发个图:




反转的话,让脉冲数变成负数就行  K1000正转  K-1000反转。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(小小一电工) 太感谢了!有点头绪了 谢 ..
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水