比如写 一段程序 -----II--------[DRVI D0 D2 Y0 Y2] D0=10000 D2=5000
M0
就这一条程序当MO接通的时候能让伺服启动吗 接线Y0接伺服接收脉冲的点 Y2接伺服接收脉冲方向的点 求教!
如果我还想要求可以手动电点动伺服运行,要怎么做呢? 加正反转又改如何做呢
每天一点点
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9670 个
工控威望:
8567 点
下载积分:
16699 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-24
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-09-30 10:50
全看
|
小
中
大
1,接线
2,参数
3,程序(你的程序已经可以了)
错一个都不会转,或者转的不对。
接线给你发个图:
反转的话,让脉冲数变成负数就行 K1000正转 K-1000反转。
本帖最近评分记录: