用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
MR-J4-70A伺服控制器运行问题
上一主题
下一主题
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
646 个
工控威望:
2530 点
下载积分:
1698 分
在线时间: 747(小时)
注册时间:
2012-02-27
最后登录:
2024-08-12
查看小小一电工的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-09-30 09:24
全看
|
小
中
大
比如写 一段程序 -----II--------[DRVI D0 D2 Y0 Y2] D0=10000 D2=5000
M0
就这一条程序当MO接通的时候能让伺服启动吗 接线Y0接伺服接收脉冲的点 Y2接伺服接收脉冲方向的点 求教!
如果我还想要求可以手动电点动伺服运行,要怎么做呢? 加正反转又改如何做呢
每天一点点
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9680 个
工控威望:
8578 点
下载积分:
16737 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-12-25
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-09-30 10:50
全看
|
小
中
大
1,接线
2,参数
3,程序(你的程序已经可以了)
错一个都不会转,或者转的不对。
接线给你发个图:
反转的话,让脉冲数变成负数就行 K1000正转 K-1000反转。
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(小小一电工) 太感谢了!有点头绪了 谢 ..
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
MR-J4-70A伺服控制器运行问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问