楼主  发表于: 2013-09-24 21:24
我厂有一台电动机500KW  电压6KV  额定最大电流60A  功率因数 0.8,自从上次坏了之后送出去修过之后拉回厂里装机空载 电流37A不加负载,加了负载以后电流80A运行了一段时间监测电动机绕组也不发热,就又运行了3天今天早上跳闸了一次显示过电流然后就又送电开车运行到现在。我们车间主管把保护电流调到94A了
有两个问题
第一厂里6KV电压实际电压为6.6KV   6.3KV  6.1KV 按照平均电压算功率的话6.3KV*80A*1.732*08这个功率真的不是一般的大,谁知道什么情况?
第二这个功率因数肯定比0.8小的多又是为何出现这种情况?谁又能算出实际功率因数
liaozin
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 146 点
下载积分: 576 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2013-09-16
最后登录: 2016-08-01
查看liaozin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-27 06:40
也有可能是用了铝线