楼主  发表于: 2013-09-24 21:24
我厂有一台电动机500KW  电压6KV  额定最大电流60A  功率因数 0.8,自从上次坏了之后送出去修过之后拉回厂里装机空载 电流37A不加负载,加了负载以后电流80A运行了一段时间监测电动机绕组也不发热,就又运行了3天今天早上跳闸了一次显示过电流然后就又送电开车运行到现在。我们车间主管把保护电流调到94A了
有两个问题
第一厂里6KV电压实际电压为6.6KV   6.3KV  6.1KV 按照平均电压算功率的话6.3KV*80A*1.732*08这个功率真的不是一般的大,谁知道什么情况?
第二这个功率因数肯定比0.8小的多又是为何出现这种情况?谁又能算出实际功率因数
枫树林一片红
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 238 点
下载积分: 3693 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2013-07-27
最后登录: 2014-01-22
查看枫树林一片红的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-25 12:04
电动机经过绕组修理过后。由于铁芯片的绝缘受到破坏。绕组长度不一定平均。所以功率因素肯定要比原来的小。当电压和负载一定时电流一定会大一点。只要将保护电流调大一点是可以正常使用的。当然要在电机合格修理的情况下。