我厂有一台电动机500KW  电压6KV  额定最大电流60A  功率因数 0.8,自从上次坏了之后送出去修过之后拉回厂里装机空载 电流37A不加负载,加了负载以后电流80A运行了一段时间监测电动机绕组也不发热,就又运行了3天今天早上跳闸了一次显示过电流然后就又送电开车运行到现在。我们车间主管把保护电流调到94A了
有两个问题
第一厂里6KV电压实际电压为6.6KV   6.3KV  6.1KV 按照平均电压算功率的话6.3KV*80A*1.732*08这个功率真的不是一般的大,谁知道什么情况?
第二这个功率因数肯定比0.8小的多又是为何出现这种情况?谁又能算出实际功率因数
史文华
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 376 点
下载积分: 3864 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2013-04-17
最后登录: 2019-07-10
查看史文华的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-25 09:06
6.3KV*80A*1.732*08功率是这样算的么?
史文华
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 376 点
下载积分: 3864 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2013-04-17
最后登录: 2019-07-10
查看史文华的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-26 18:34
引用
引用第3楼fupeilei于2013-09-25 11:32发表的  :
你说如何算

这样算出来的电流都大于电机铭牌电流,那是没考虑这个“η”.
楼主给出的已知数是算不出功率因数的.
史文华
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 376 点
下载积分: 3864 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2013-04-17
最后登录: 2019-07-10
查看史文华的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-09-27 06:55
引用
引用第15楼liaozin于2013-09-27 06:40发表的  :
也有可能是用了铝线