cp1123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 349 点
下载积分: 7341 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2013-06-26
最后登录: 2023-10-09
查看cp1123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-24 17:10
根据台达手册  P3-00  局号设定   1
                            P3-01   传输速率  0011      9600
                            P3-02   通讯协议   0000 7N2(modbus ascii)
              P3-04  通讯超时设定  0(设置任意时间就通信超时报警)  
                            P3-07  通讯回复延迟时间  5MS
接线:        RDA与SDA短接与伺服控制器485+ (PIN no.5)相连,RDB与SDB短接与伺服控制器485-(PIN NO.6) 相连,SG接 PIN NO.1
程序:家园内某位兄弟上传的程序稍作修改


第一次做通信 不知道哪里出问题了 大神们帮忙看看  

一开始485接线时接错了, 把RDA和 RDB 短接 SDA和SDB短接了 不知道有没有把模块弄坏
[ 此帖被cp1123在2013-09-25 08:31重新编辑 ]
附件: 485通讯修改.rar (11 K) 下载次数:517
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
ha741852
ha741852@163.com
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 282 点
下载积分: 860 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2009-08-15
最后登录: 2022-01-25
查看ha741852的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-06 17:55
你用RTU 不方便点吗?
ha741852
ha741852@163.com
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 282 点
下载积分: 860 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2009-08-15
最后登录: 2022-01-25
查看ha741852的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-06 17:55
接错也烧不坏的
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(cp1123) 真诚感谢!