楼主  发表于: 2013-09-23 09:16
  各位师傅,我在现在用台达40EH00T3的PLC,控制设备。如果遇到突然停电,而脉冲没有发送完,等来电以后怎样搞可以按照把剩下的发送完,脉冲数量不变?先谢了!
琴岛工控
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 404 个
工控威望: 2631 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 355(小时)
注册时间: 2011-11-03
最后登录: 2024-12-27
查看琴岛工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-23 09:35
把脉冲现在值保存断电保持寄存器,用总脉冲数减掉,复电后,脉冲数取差后动作即可。