新正电气
承包无锡及周边地区电气工程
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 293 点
下载积分: 1163 分
在线时间: 847(小时)
注册时间: 2009-10-04
最后登录: 2024-10-14
查看新正电气的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-23 09:16
  各位师傅,我在现在用台达40EH00T3的PLC,控制设备。如果遇到突然停电,而脉冲没有发送完,等来电以后怎样搞可以按照把剩下的发送完,脉冲数量不变?先谢了!
琴岛工控
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 402 个
工控威望: 2629 点
下载积分: 6687 分
在线时间: 341(小时)
注册时间: 2011-11-03
最后登录: 2024-11-14
查看琴岛工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-23 09:35
把脉冲现在值保存断电保持寄存器,用总脉冲数减掉,复电后,脉冲数取差后动作即可。