yourdad04
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1654 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2013-08-10
最后登录: 2024-11-08
查看yourdad04的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-22 12:16
现在有二台台达E型的变频器,第二台为主机,第一台用第二台的输出信号作为第一频率输入(AV1+ACM);用三菱D/A模块的输出±5V作为第一台变频器的第二频率输入(AC1+ACM)(AC1的拨码已经拨到电压位置),用MI6+DCM作为第二频率有效,【现在的情况是:我设置AV1为第一频率,AC1为第二频率,第一频率和第二频率相加,这时候跳出AC1断线故障;】然后呢,我把AC1设置成第一频率,AV1设置成第二频率,第一和第二频率相加,可以运行,但是我把D/A模块的输出±5V调整,变频器的输出没改变,请问这是啥问题,谢谢大家了
天涯孤客
VX:Deng235174304
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 415 个
工控威望: 516 点
下载积分: 2879 分
在线时间: 323(小时)
注册时间: 2007-04-28
最后登录: 2024-11-28
查看天涯孤客的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-22 22:34
三菱变频器F系列有这个功能
QQ:235174304.VX:Deng235174304