用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
求解:变频器的控制
上一主题
下一主题
长城电器
主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
117 个
工控威望:
254 点
下载积分:
1136 分
在线时间: 104(小时)
注册时间:
2011-07-21
最后登录:
2018-02-19
查看长城电器的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-09-21 22:05
全看
|
小
中
大
1:有一台设备坏一台变频器,电机是0.75的,变频是台达VFD-B的,我今天换了一台伟创的,变频器跳保护,我看了一下输出电流5.7A,用另一台设备上的台达的电机正常运行电流在0.7A左右(空载)电机是变频电机,纳闷!伟创变频器是V/F的,电机运行也不是低频
2:矢量变频和通用变频器就像在这种情况下还有区别吗?
分享
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1751 个
工控威望:
10137 点
下载积分:
61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间:
2007-03-26
最后登录:
2024-11-12
查看hxl202319的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-09-23 07:40
全看
|
小
中
大
按你描述的情况,我认为可能是你的电机烧毁引起变频器损坏(或者变频器损坏引起电机烧毁,反正现在电机应该已经烧毁),然后你在只换了变频器,当然会变频器过电流。
无论普通变频器或矢量变频器,电机电流不可能相差10倍的,相差10倍,除非就是你接线或电机本身问题
签名无效了,麻雀不见了!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
求解:变频器的控制
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问