wusheng
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 149 点
下载积分: 731 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2013-08-23
最后登录: 2013-10-10
查看wusheng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-16 18:22
请问 226有两个D形9孔 不知用那个口  还有这个通讯线有什么讲究
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3025(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2025-01-02
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-17 06:12
如果没有定义自由通讯,那个口都可以的。通讯线没什么讲究,支持西门子的PPI或者485协议就行。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3025(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2025-01-02
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-18 07:40
引用
引用第4楼sunsongfang于2013-09-17 23:42发表的  :

你好,我就遇到这样的问题,能给解释一下什么情况下不能?
我遇到了一个226CN的,厂家不是用0口,而是用1口读程序,当我用usb-ppI读取的时候就根本连不上,波特率和端口什么的我也设置了,还是不行,请教!!!

你把PLC的运行开关选择STOP模式后联机看看别的通讯口可以不,如果还不可以,则是问题出在你的通讯线上了,至少能确定你的线是山寨牌的。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。