速度才3M/MIN,计米器是200P/R,为什么接收的脉冲很不准确,少了很多。PLC:FX3UMR 脉冲接收点X0
速度慢点就还行。。。。。
是不是要换成500P/R,的编码器,还是要装减速机构。。。。
求神回复
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5196 个
工控威望:
7419 点
下载积分:
158720 分
在线时间: 3159(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-17
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-09-14 09:34
全看
|
小
中
大
是用高速计数器还是普通计数器?普通计数器的话脉冲丢失情况是有可能的。
另换成500P/R的效果应该更差,而且计米结果完全可以在程序中做,不用加减速机构。
楼主留言:
热心助人!
我用的是INCP指令
我也试过C251,C253不行啊,也没有例子可以参考一下。。。帮主帮忙搞一个我参考一下吧,谢谢了
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(gkrjy_ygc) 真诚感谢!
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5196 个
工控威望:
7419 点
下载积分:
158720 分
在线时间: 3159(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-17
查看sjm213的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-09-15 09:42
全看
|
小
中
大
单相单计数用C235,接到X0就能实现最高100KHz的脉冲计数。
楼主留言:
热心助人!
wo zai shi shi