绝对位置系统在断电后,编码器会记录位置值,但是如果断电后人为将轴转动离开关机前的角度,然后再开机,系统是否会发现当前位置不是关机前位置而会让伺服转动?
田远成
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 250 点
下载积分: 464 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2013-08-30
最后登录: 2022-01-31
查看田远成的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-13 14:29
可是绝对位置系统只要伺服电池不掉电,开机时系统向伺服读取当前位置,如果没丢失原点,是可以不用回原点的啊
田远成
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 250 点
下载积分: 464 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2013-08-30
最后登录: 2022-01-31
查看田远成的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-13 14:45
理论上是这样,可是现实维修中有时碰到开机后未做任何轴移动,却出现伺服误差过大的报警
田远成
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 250 点
下载积分: 464 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2013-08-30
最后登录: 2022-01-31
查看田远成的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-09-13 14:46
我想找机会在正常机上做实验