小弟请教一下:最近给一个厂区安装监控摄像头,这个厂区是围墙围成一圈,整个围成厂区的距离是600M,布线路径只能从一个方向走,每隔一定的距离都要并联出去一个测试点,已知所有的测试点的设备总功率为2KW,供电电压为220V,考虑这么长的距离有压降,需要用多大平方的线才能够用呢?谢谢哪位好心人能给小弟指点一下。
[ 此帖被jd2010在2013-09-13 08:43重新编辑 ]
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-19
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-09-12 16:12
全看
|
小
中
大
考虑到机械强度,选择2.5平方的就可以了。
你导线的长度是600米,截面是2.5平方,又因为铜的电阻率为0.017。这样就可以算出这根导线的线阻
R(线阻)=铜电阻率*导线总长度(1200M)/2.5mm平方=4.08欧姆
你总功率2000瓦,这样这根导线的压降就可以算出(按220V计算)大约为31.74V。
目前,一般这种监控设备所使用的基本是宽电压,这点压降不会影响正常工作。