jd2010
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 247 点
下载积分: 798 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2010-12-12
最后登录: 2015-01-03
查看jd2010的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-12 11:22
小弟请教一下:最近给一个厂区安装监控摄像头,这个厂区是围墙围成一圈,整个围成厂区的距离是600M,布线路径只能从一个方向走,每隔一定的距离都要并联出去一个测试点,已知所有的测试点的设备总功率为2KW,供电电压为220V,考虑这么长的距离有压降,需要用多大平方的线才能够用呢?谢谢哪位好心人能给小弟指点一下。
[ 此帖被jd2010在2013-09-13 08:43重新编辑 ]
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-12 16:12
考虑到机械强度,选择2.5平方的就可以了。
你导线的长度是600米,截面是2.5平方,又因为铜的电阻率为0.017。这样就可以算出这根导线的线阻
R(线阻)=铜电阻率*导线总长度(1200M)/2.5mm平方=4.08欧姆
你总功率2000瓦,这样这根导线的压降就可以算出(按220V计算)大约为31.74V。
目前,一般这种监控设备所使用的基本是宽电压,这点压降不会影响正常工作。