楼主  发表于: 2013-09-12 09:06
我们这是用了三菱伺服QD75M4定位模块,但是参数中设定了OPR参数,而在顺控程序中却把机器启动时的OPR操作关闭了而且没有再开启OPR控制,请教高手这是怎么确定的原点,伺服零位怎么确定的?
田远成
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 250 点
下载积分: 464 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2013-08-30
最后登录: 2022-01-31
查看田远成的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-12 16:36
OPR参数只是设定定位模块的回原点的一系列数据(包括回原点方法、回原点高速、爬行速度等),保存在定位模块的快闪存储器,断电不丢失。而设备回原点实际执行是通过TOP指令对相应轴的定位缓冲存储区传送K9001,如果每次上电不需回原点,说明是绝对位置系统,具体请看QD75M手册。
田远成
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 250 点
下载积分: 464 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2013-08-30
最后登录: 2022-01-31
查看田远成的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-13 10:15
第一轴的回原点方法使用绝对位置系统是在第70号缓冲区设定,设定成6便是数据设定式
田远成
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 250 点
下载积分: 464 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2013-08-30
最后登录: 2022-01-31
查看田远成的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-09-13 10:19
也就是说如果要回机械原点,在70号参数为6时,梯形图执行TOP  H0 K9001 K1时,系统会将当前停止位置设成机械原点
田远成
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 250 点
下载积分: 464 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2013-08-30
最后登录: 2022-01-31
查看田远成的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-09-13 10:52
设定成近点狗方式也可以是绝对式,因为QD75M与伺服是通信式连接,在QD75参数里面还要设定伺服参数,其中一项是绝对和增量式选择
田远成
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 250 点
下载积分: 464 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2013-08-30
最后登录: 2022-01-31
查看田远成的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-09-13 10:54
设定成绝对后,每次上电QD75要向MR-J2-B读取位置值
田远成
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 250 点
下载积分: 464 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2013-08-30
最后登录: 2022-01-31
查看田远成的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-09-13 10:56
如果因为伺服电池掉电丢失原点,则系统会产生回原点要求,这时执行回原点,便是以近点狗方式进行
田远成
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 250 点
下载积分: 464 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2013-08-30
最后登录: 2022-01-31
查看田远成的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-09-13 11:04
如果原点丢失,QD75会产生回原点要求标志,这时执行原点回归,即是以近点狗方式
田远成
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 250 点
下载积分: 464 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2013-08-30
最后登录: 2022-01-31
查看田远成的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-09-18 08:01
可以使用MR-J2-B型伺服放大器,它使用专用通信线与QD75连接,上电便向MRJ2传送参数