描述:图1
图片:
图1 这个程序是在开关4.05接通的时候把Keep 10.12 值置为1
分享
cai004
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
12 个
工控威望:
152 点
下载积分:
657 分
在线时间: 2(小时)
注册时间:
2013-09-11
最后登录:
2022-02-12
查看cai004的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-09-11 14:50
全看
|
小
中
大
图2
图2
定义了开关4.05的下降沿
分享
cai004
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
12 个
工控威望:
152 点
下载积分:
657 分
在线时间: 2(小时)
注册时间:
2013-09-11
最后登录:
2022-02-12
查看cai004的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-09-11 14:50
全看
|
小
中
大
图3 这个是在开关4.05下降沿时 把KEEP 10.12的值置为0
在程序里 我用微分监视器里 能看到下降沿的触发 可是KEEP 10.12 就是不置0
唯一比较可疑的地方就是程序 在第一个程序段里会先置1 然后马上运行下面的下降沿去置0
图3
这个会不会冲突?
谢谢 前辈赐教
分享
cai004
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
12 个
工控威望:
152 点
下载积分:
657 分
在线时间: 2(小时)
注册时间:
2013-09-11
最后登录:
2022-02-12
查看cai004的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2013-09-23 10:44
全看
|
小
中
大
版主 你说的我不大明白
能麻烦你 再说详细些吗
分享
cai004
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
12 个
工控威望:
152 点
下载积分:
657 分
在线时间: 2(小时)
注册时间:
2013-09-11
最后登录:
2022-02-12
查看cai004的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2013-10-23 11:09
全看
|
小
中
大
如果4.05用了上升沿微分 是不是就会解决这个问题
谢谢
分享
cai004
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
12 个
工控威望:
152 点
下载积分:
657 分
在线时间: 2(小时)
注册时间:
2013-09-11
最后登录:
2022-02-12
查看cai004的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2013-10-23 11:11
全看
|
小
中
大
就是4.05用了上升沿微分来置1
4.05下降沿微分来至0
就能解决这个问题吗
[ 此帖被cai004在2013-10-24 09:45重新编辑 ]
分享
cai004
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
12 个
工控威望:
152 点
下载积分:
657 分
在线时间: 2(小时)
注册时间:
2013-09-11
最后登录:
2022-02-12
查看cai004的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2013-11-09 13:37
全看
|
小
中
大
我顶 虚心求教
分享
cai004
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
12 个
工控威望:
152 点
下载积分:
657 分
在线时间: 2(小时)
注册时间:
2013-09-11
最后登录:
2022-02-12
查看cai004的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2014-01-07 10:40
全看
|
小
中
大
虚心求教
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
欧姆龙工控论坛
关于下降沿和保持继电器的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问