关于下降沿和保持继电器的问题
上一主题
下一主题
cai004
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
12 个
工控威望:
152 点
下载积分:
657 分
在线时间: 2(小时)
注册时间:
2013-09-11
最后登录:
2022-02-12
查看cai004的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-09-11 14:44
全看
|
小
中
大
描述:图1
图片:
图1 这个程序是在开关4.05接通的时候把Keep 10.12 值置为1
分享
wy534027455
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
74 个
工控威望:
161 点
下载积分:
495 分
在线时间: 18(小时)
注册时间:
2011-04-15
最后登录:
2016-08-30
查看wy534027455的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-09-29 14:13
全看
|
小
中
大
肯定会冲突的,4.05一导通10.12就开始置位,在4.05下降沿时20.01瞬间导通,复位10.12,但你的4.05没用上升沿微分,下降沿时也还在置位。一边置位一边复位,肯定是保持刚开始的那个状态啦