我们这个小区的电压太高了
上一主题
下一主题
liuhanqi
活着就要做贡献!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1228 个
工控威望:
3725 点
下载积分:
6181 分
在线时间: 378(小时)
注册时间:
2008-03-04
最后登录:
2017-06-16
查看liuhanqi的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-09-08 21:30
全看
|
小
中
大
个位朋友们好:
我们这个小区的电压能高到237伏这正常吗,现在电力部们为了多卖电,把电压升的太高了,因为功率等于电压乘电流,电压和电流是成正比的,比如说1只电压为220伏功率为100瓦的灯泡,每小时的耗电量为0.1度。如果电源电压是237伏,那么这只灯泡的耗电量会高出百分之0.8左右。这样合理吗。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(庞树恒) 楼主火星来的? 没见过2 ..
学无止境,永远是学生。
分享
fupeilei
fmtoy.taobao.com
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
34 个
工控威望:
173 点
下载积分:
667 分
在线时间: 5(小时)
注册时间:
2013-06-29
最后登录:
2014-04-06
查看fupeilei的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-09-09 10:35
全看
|
小
中
大
这个说明你小区变压器容量大负载小,相电压237V正常。如果小区没有大的设备频繁启停的话是不容易烧毁电器的。其次电灯泡为100W功率电压为237V比标准电压高17V,电压的升高会给你带来更低的用电度数。只能说明非常非常的合理,因为电流更小了。楼主不要当不明真相的群众。