爱默生变频显示E005减速过电压,开得好好的跳出个E005想不通电压也正常,什么原因呢
分享
lqsgg
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
77 个
工控威望:
253 点
下载积分:
168681 分
在线时间: 473(小时)
注册时间:
2006-08-28
最后登录:
2024-11-28
查看lqsgg的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-22 13:11
只看该作者
|
小
中
大
查一查:1.电网电压是否有较大波动。
2.减速时间是否设定过小,是否可以适当加大。
分享
lqsgg
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
77 个
工控威望:
253 点
下载积分:
168681 分
在线时间: 473(小时)
注册时间:
2006-08-28
最后登录:
2024-11-28
查看lqsgg的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-05-22 13:20
只看该作者
|
小
中
大
如果减速时间不能减小,就得考虑直流制动或加制动单元