FNEGJIE文本MD306可不可以和三菱PLC通信,我试了好几次,通信上了,却改不了寄存器的值
一设定完D10的值,光标跳到下一个要设定的寄存器,D10就变为原来的数15938,好奇怪的现象
熟悉三菱、信捷、台达、欧姆龙等多种PLC编程,威纶、三菱、显控等触摸屏设计和自动化系统设计, 承接各种非标自动化设备的PLC程序开发,长期为客户提供整套自动化方案,深圳或珠三角地区,欢迎加QQ 908643454
chqing1361
三人行必有我师
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 268 个
工控威望: 484 点
下载积分: 440 分
在线时间: 585(小时)
注册时间: 2006-08-17
最后登录: 2024-05-09
查看chqing1361的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-05 15:22
设完要安ENT