我单位井下的315kw的斜巷绞车 在运行时候突然向下跑, 按了急停按钮停了下来 检查了所有的电控和变频器都没有问题 闸盘也没有问题怎么回事
分享
niningtt
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1230 个
工控威望:
3550 点
下载积分:
858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间:
2010-08-24
最后登录:
2024-11-16
查看niningtt的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-09-04 09:32
全看
|
小
中
大
突然向下跑,是以设定的速度向下跑呢,还是失速向下跑?若是是以设定的速度向下跑那就要查看变频器的方向控制端口,是端口坏掉了呢,还是控制线有问题呢?顺着这点查看原因。如果是失速,那问题就不好说了,你需要说明你的急停处理方式,电机的状态我想你的设备应该有失速保护的 吧