zwy848557651
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 124 点
下载积分: 1266 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-01-24
查看zwy848557651的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-29 16:00
三菱Q系列PLC编程中的报警方面的程序一定要用到报警器软元件F吗?可以用锁存软元件L吗?各有什么优缺点呢?才开始做项目,求指点,不胜感激!
乌龟船长
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1282 个
工控威望: 7632 点
下载积分: 1316 分
在线时间: 2659(小时)
注册时间: 2007-03-21
最后登录: 2024-12-19
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-29 21:29
L,F 都能用, L应该是断电能保持住,,F 优点是,PLC诊断之后,能显示出报警点
乌龟船长
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1282 个
工控威望: 7632 点
下载积分: 1316 分
在线时间: 2659(小时)
注册时间: 2007-03-21
最后登录: 2024-12-19
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-29 21:29
我们都用F点,有问题留言
乌龟船长
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1282 个
工控威望: 7632 点
下载积分: 1316 分
在线时间: 2659(小时)
注册时间: 2007-03-21
最后登录: 2024-12-19
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-09-12 10:58
图片:
图片:
图片:
三种软元件 做的报警画面