楼主  发表于: 2013-08-29 16:00
三菱Q系列PLC编程中的报警方面的程序一定要用到报警器软元件F吗?可以用锁存软元件L吗?各有什么优缺点呢?才开始做项目,求指点,不胜感激!
zwy848557651
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 124 点
下载积分: 1266 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-01-24
查看zwy848557651的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-29 23:48
非常感谢啊,就是用F的话,每次报警CPU的ERR LED灯都会亮额。还是会场感谢啊,希望可以成为朋友,有机会交流交流。
zwy848557651
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 124 点
下载积分: 1266 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-01-24
查看zwy848557651的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-30 10:24
引用
引用第4楼戆狮于2013-08-30 00:00发表的  :

不仅CPU的ERR LED灯会亮,特殊寄存器SD62往后的18个寄存器会自动存储当前的16个报警信息,非常方便上位机的信息读取
但是用F点,要注意报警复位功能,要不然ERR LED灯不全熄灭,SD62后的18个寄存器不会刷新的

谢谢啊!!
zwy848557651
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 124 点
下载积分: 1266 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-01-24
查看zwy848557651的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-30 10:33
引用
引用第2楼乌龟船长于2013-08-29 21:29发表的  :
我们都用F点,有问题留言

大哥,留个QQ啊,可以交流交流,共同提高
zwy848557651
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 124 点
下载积分: 1266 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-01-24
查看zwy848557651的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-08-30 10:34
引用
引用第4楼戆狮于2013-08-30 00:00发表的  :

不仅CPU的ERR LED灯会亮,特殊寄存器SD62往后的18个寄存器会自动存储当前的16个报警信息,非常方便上位机的信息读取
但是用F点,要注意报警复位功能,要不然ERR LED灯不全熄灭,SD62后的18个寄存器不会刷新的

谢谢啊,可以留个QQ吗,有个交流的方式,共同提高!
zwy848557651
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 124 点
下载积分: 1266 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-01-24
查看zwy848557651的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-08-30 10:35
我的QQ是848557651