s7-300  的订单号cpu313-6CF03-0AB0   输入输出接法怎么接 1L+是接24V  M接-24v  然后i0.0接1L+?请各位大侠帮忙  我刚学  有图详解 不胜感激
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-28 10:08
回楼上:
按你的描述输入点坏了,换一个地址试试。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-28 16:04
你说的是前连接器上面的LED指示灯亮了吗?
你这个PLC是否有报警信息?一般前连接器指示灯亮而监控step7该位没有被激活,一般是模块输入故障。如果模块背板连接“U”型什么的没有插好,等同于cpu没有和模块通讯,同样也会出现此类问题的。
那问你这个模块其它输入点正常吗?