加热箱电热管总功率81Kw,18根U型,每根4.5Kw,额定电压380V,加热箱最高设定温度200度,风机抽热风送到烘房。

设想一:分一组,18根每6根一相接成三角形,线电流=(81×1000)/ (1.732×380)=123A ,固态继电器选三相 250A 的

设想二:分三组,6根一组,每2根一相接成三角形,线电流==(27×1000)/ (1.732×380)=41A  ,每个固态继电器选三相 80A 的,一个温控表驱动这三个固态


这种选法是否正确?还有没有更好更经济的方案?

谢谢各位!
[ 此帖被nfxuhui在2013-08-27 12:46重新编辑 ]
qqc青春之歌
深圳 好热
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 309 个
工控威望: 370 点
下载积分: 3989 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2021-06-22
最后登录: 2024-12-20
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-11-28 09:36
温控表+固态+加热器+加热器断线报警器   UL12RTU.pdf (1391 K) 下载次数:20    WINGOLG加热器断线报警器.pdf (2522 K) 下载次数:18