加热箱电热管总功率81Kw,18根U型,每根4.5Kw,额定电压380V,加热箱最高设定温度200度,风机抽热风送到烘房。

设想一:分一组,18根每6根一相接成三角形,线电流=(81×1000)/ (1.732×380)=123A ,固态继电器选三相 250A 的

设想二:分三组,6根一组,每2根一相接成三角形,线电流==(27×1000)/ (1.732×380)=41A  ,每个固态继电器选三相 80A 的,一个温控表驱动这三个固态


这种选法是否正确?还有没有更好更经济的方案?

谢谢各位!
[ 此帖被nfxuhui在2013-08-27 12:46重新编辑 ]
nfxuhui
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 183 点
下载积分: 465 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2008-06-15
最后登录: 2021-10-25
查看nfxuhui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-27 11:37
谢谢2楼!

我想合理点应该如2楼所讲, 3个PT100分别接3个温控仪,再分别控制固态继电器,不晓得41A选80A的够不够用,发热量如何。

还请有经验的朋友提提建议,谢谢各位。
nfxuhui
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 183 点
下载积分: 465 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2008-06-15
最后登录: 2021-10-25
查看nfxuhui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-27 12:44
各位,一般固态继电器国产的什么品牌质量好点?
nfxuhui
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 183 点
下载积分: 465 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2008-06-15
最后登录: 2021-10-25
查看nfxuhui的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-27 13:11
回4楼:看了很多牌子温控表都只有1如SSR输出,这样1个表控制3个固态就只能同开同关了吧,要单独控制估计还是要3只表的,要么有3路SSR输出的表。
3只表的话就要接3只PT-100,能不能这样 一只PT-100接1号表,1号输出电流信号到2号表,2号表再输出电流信号到3号表,这样实现1只PT-100控制3只固态继电器,不知可不可取?
nfxuhui
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 183 点
下载积分: 465 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2008-06-15
最后登录: 2021-10-25
查看nfxuhui的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-08-28 07:20
引用
引用第9楼liujunbo111于2013-08-27 13:35发表的  :
我最近做的一个项目就是这么做的,温控器是松下KT4,客户使用3个,固态继电器室SSR-40DA,3个加温。所以我现在也很关注这块,给你一起学习了。

谢谢指导。不太熟悉温控表,在固态继电器前要不要再加接触器,如何做到该路固态从电路上彻底关断。因为根据工艺,风机启动后才启动固态,是控制温控表来实现,还是直接加接触器来实现,有点迷茫,主要固态没弄过。

谢谢。
nfxuhui
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 183 点
下载积分: 465 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2008-06-15
最后登录: 2021-10-25
查看nfxuhui的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-08-28 07:22
引用
引用第14楼吴德星于2013-08-27 22:07发表的  :
你的发热管是什么样的?我用的红外线发热管,1.8米长,8KW,220V

就普通的不锈钢扁担式  380V规格,单根4.5KW。
nfxuhui
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 183 点
下载积分: 465 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2008-06-15
最后登录: 2021-10-25
查看nfxuhui的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-08-28 07:24
引用
引用第12楼poiu7890于2013-08-27 21:40发表的  :
最经济方法分二组,用二个温控表,调功控制SSR,SSR用风扇散热。

调功控制SSR? 就是温控表输出的SSR电压信号来控制固态继电器吗,还是其他?

谢谢指导。
nfxuhui
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 183 点
下载积分: 465 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2008-06-15
最后登录: 2021-10-25
查看nfxuhui的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-08-28 07:29
引用
引用第10楼zymzym于2013-08-27 18:56发表的  :

控制回路中3个固态前各加一个转换开关不就完了。

谢谢指导。
用什么样的转换开关呢?用转换开关好像只能手动了吧,我要自动通断,貌似要加接触器,这块不太懂,讲错了还请见谅。