加热箱电热管总功率81Kw,18根U型,每根4.5Kw,额定电压380V,加热箱最高设定温度200度,风机抽热风送到烘房。
设想一:分一组,18根每6根一相接成三角形,线电流=(81×1000)/ (1.732×380)=123A ,固态继电器选三相 250A 的
设想二:分三组,6根一组,每2根一相接成三角形,线电流==(27×1000)/ (1.732×380)=41A ,每个固态继电器选三相 80A 的,一个温控表驱动这三个固态
这种选法是否正确?还有没有更好更经济的方案?
谢谢各位!